Göreli kat ötelemesi hatasını gideremedim

Göreli kat ötelemesi X yönünde kurtarmıyor.
3 boyutta X yönü deformasyonlara bakın, yapınızın üst tarafında yeterli rijitliğin olmadığını görürsünüz.

Planda üst tarafa X yönünde perde ekleme ya da kolon yönü/boyutları ile oynayarak rijitliği sağlamanız gerekir.
 

Ekli dosyalar

  • xyonudeplasman.jpg
    xyonudeplasman.jpg
    202.5 KB · Görüntüleme: 7,109
Merhaba,

Yapınız Y yönünde uzun x yönünde tek açıklıklı bir sistem. Bu tarz sistemelerde taşıyıcı sistemin kısa yön doğrutusunda teşkil edilmesi düşünülmelidir. Nitekim göreli kat ötelemeleri raporununu incelerseniz +%5 yönünde(yapının üst tarafına) kolon ve perde eklenmesi gerektiği görülüyor. Sisteminizde buna göre iyileştirmeler yapınız.

Göreli kat ötelemesi raporunun nasıl incelenebileceğini, daha önce aynı konudaki sorunuza verdiğim yanıtta görebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 