Döşemelerde ÇD hatası! v10.09 & v10.17

aynı projenin v10.09 ve v10.17 ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • 2+1 v10.09.cde
    3.5 MB · Görüntüleme: 161
  • 2+1 V17.cde
    3.9 MB · Görüntüleme: 170
Merhaba;

V10.14 'ten itibaren döşemelerde bazı güncellemeler yapılmıştır. Güncellemelerin sonucunda bu tarz değişimler ortaya çıkabilmektedir. Döşemelerdeki Çift donatı (ÇD) uyarısı Analiz Ayarlarında Yarı rijit diyafram yönteminde "Döşeme tasarımında düzlem içi kuvvetlerin dikkate al" seçeneğine göre analiz yapılmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu seçenek işaretli olduğunda deprem etkilerinden kaynaklanan düzlem içi gerilmeler de döşeme donatı tasarımında kullanılmaktadır. Bu işaret kaldırılıp TBDY 7.11.3 'deki döşeme gerilme kontrolleri raporuna bağlı olarak bir donatı seçimi yapılabilir. Aynı zamanda döşemelerde altta ve üstte düz donatı olacak şekilde işaretlerseniz daha uygun bir çözüm ortaya çıkabilir.

Saygılarımla...
 
Geri
Üst