Perde Pursantaj oranı çok fazla

hmym

Yeni Üye
Ekteki projemde asansör çevresinde oluşturduğum U enkesitli grup perdemde,zemin katta yer alan perdelerde fazla donatı yoğunluğu çıkıyor.Genel olarak sistemi de kontrol edip fikirlerinizi ve önerilerinizi alabilirmiyim.Teşekkür ederim

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba
Önerim;
Perde grubu eğilme tasarımı kurtarmamış. Ekte.
Yapılması gereken:
Perde başlık bölgelerini büyütün
Başlık bölgesi donatı alanını arttırın

Bunlar yeterli olmazsa perde ilave edersiniz.
Ünver ÖZCAN
 

Ekli dosyalar

  • PERDE.png
    PERDE.png
    185.8 KB · Görüntüleme: 6,593
Merhaba...
Yapınıza göre normal geldi bana Kat yüksek, Bina zayıf yönünde perde az, o yönde çalışan tek perde P006, üstelik 4/5R var.
Pursantajlar yüksek çıkabilir maksimum aşılmadıktan sonra koyun bence. Çapları artırabilirsiniz. Bazen görüyorum program yanlış hesaplıyor diyip azaltanlar oluyor :)
İyi çalışmalar...
 