Çift donatı gerekli hatası alıyorum

Neden döşemelerde çift donatı hatası alıyorum hatam nerededir yardımcı olabilir misiniz ? hasır donatı kullan dediğimde hat gideriyor ama çift donatıya nasıl geçeceğimi bilemedim ..


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: ÇİFT DONATI GEREKLİ HATASI ..

referansstatik:3oqxv240' Alıntı:
Neden döşemelerde çift donatı hatası alıyorum hatam nerededir yardımcı olabilir misiniz ? hasır donatı kullan dediğimde hat gideriyor ama çift donatıya nasıl geçeceğimi bilemedim ..
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
Döşemelerdeki Çift donatı (ÇD) uyarısı Analiz Ayarlarında Yarı rijit diyafram yönteminde "Döşeme tasarımında düzlem içi kuvvetlerin dikkate al" seçeneğine göre analiz yapılmasından kaynaklanıyor. Döşeme donatılarını "Betonarme Hesap Aksı Edit" komutu ile üstte+altta düz donatı" olarak düzenleyerek sorununuz çözülebilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Proje notları:
-Bodrum katta çevre perde olmadığı görülüyor katın rijit kabul edilmemesi gerekir.
-TBDY 2018 Sihirbazında Döşeme tipi hatalı seçilmiş. Ayrıca Y yönünde taşıyıcı sistem tipi seçilmemiş.
-Dilatasyonları ayrı proje dosyalarında çözümlemeniz uygun olur.
İyi çalışmalar
-
 
Geri
Üst