Merhaba. Toprak üstü 9.6 m uzunluk olacak şekilde istinat duvarı modelliyorum. Pabuçlar için 10 metreden fazla uzunluk girdiğimde kayma güvenliğini ancak sağlayabiliyorum. Devrilme güvenliğimi fazla sağlamış oluyorum ve hiç ekonomik olmuyor. Kesitleri düşürmek için ne yapabilirim?
 

Ekli dosyalar

  • İST09.cde
    27.1 KB · Görüntüleme: 85
Re: İstinat duvarında kesitleri küçültmek için ne yapılabili

pelinimo":wl20npdy' Alıntı:
Merhaba. Toprak üstü 9.6 m uzunluk olacak şekilde istinat duvarı modelliyorum. Pabuçlar için 10 metreden fazla uzunluk girdiğimde kayma güvenliğini ancak sağlayabiliyorum. Devrilme güvenliğimi fazla sağlamış oluyorum ve hiç ekonomik olmuyor. Kesitleri düşürmek için ne yapabilirim?

Konsol tipi istinat duvarı bu yükseklikte genellikle ekonomik olmaz. Aşağıdaki döküman size yardımcı olabilir.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: İstinat duvarında kesitleri küçültmek için ne yapılabili

zemin taşıma gücü300 kn\m2
Merhaba, rica etsem eklemiş olduğum istinat projesine bakar mısınz? Değerler doğru girilmiş mi? kesitler gittikçe büyüyor. Yorumlarınızı bekliyorum.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2020-06-01 at 00.13.35.jpeg
    WhatsApp Image 2020-06-01 at 00.13.35.jpeg
    24 KB · Görüntüleme: 1,237
Re: İstinat duvarında kesitleri küçültmek için ne yapılabili

Merhaba,
Eklediğiniz görseldeki bilgilere göre Analiz parametrelerinde 'Zemin kohezyon katsayısı' değerini 0.5 tf/m2 almanız uygun olacaktır. Ayrıca SDS değerinizi istinad duvarlarınızın yapılacağı koordinat ile uyumlu olarak düzenlemeniz gerekmektedir.
İyi çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • Analiz parametreleri.png
    Analiz parametreleri.png
    31.4 KB · Görüntüleme: 1,271
Re: İstinat duvarında kesitleri küçültmek için ne yapılabili

Teşekkür ederim, peki kayma direnci de 5 olarak kalmalı mı?
 
Re: İstinat duvarında kesitleri küçültmek için ne yapılabili

Yukarıdaki cevapta verdiğim bir bilgiyi düzeltmem gerekir. Size verilen bilgi temel zeminine ait cu değeri olduğu için Diyalogda 'Kayma dayanımı (cu)' kutucuğuna 0.5 tf/m2 değerini girmeniz uygun olur. 'Zemin kohezyon değeri (c)' için zemin etüd raporunu hazırlayan kişiler ile görüşüp kullanacağınız değeri onlara danışmanızı öneririm.
 
Re: İstinat duvarında kesitleri küçültmek için ne yapılabili

Emrah YILDIZ":cnz9ygf0' Alıntı:
Yukarıdaki cevapta verdiğim bir bilgiyi düzeltmem gerekir. Size verilen bilgi temel zeminine ait cu değeri olduğu için Diyalogda 'Kayma dayanımı (cu)' kutucuğuna 0.5 tf/m2 değerini girmeniz uygun olur. 'Zemin kohezyon değeri (c)' için zemin etüd raporunu hazırlayan kişiler ile görüşüp kullanacağınız değeri onlara danışmanızı öneririm.


değerleri doğru girdim teşekkürler, ama bir türlü kayma güvenliğini kurtaramıyorum rica etsem bakar mısınız?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: İstinat duvarında kesitleri küçültmek için ne yapılabili

Temel zemini kohezyon değerinin düşük olmasından dolayı kayma güvenliğinde koruyucu momentleriniz küçük çıkıyor. Kohezyon değerinizin düşük olmasından dolayı zemininizi kohezyonsuz zemin olarak düşünmeyi değerlendirebilirsiniz. Zemin davranışı ile alakalı etüd raporunu hazırlayan mühendis ile görüşebilirsiniz.
 