Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Analiz sonrası kolon yetersizliği donatı oranı %1 uzeri
merhaba
zemin ve 1.kat kolonlarında analiz sonrası yetersizlik uyarısı veriyor donatı oranı %1 uzeri, enine donatı fi10/5/5/5 şeklinde uyarının nedeni öğrenebilir miyim?
merhaba
zemin ve 1.kat kolonlarında analiz sonrası yetersizlik uyarısı veriyor donatı oranı %1 uzeri, enine donatı fi10/5/5/5 şeklinde uyarının nedeni öğrenebilir miyim?
Merhaba,
Projenizde hatalı veri girişi söz konusu.
Projede hiçbir katta bodrum çevre perdesi yok ve 4. kat dışındaki tüm katlar rijit kabul edilmiş. Katların rijit kabul edilmemesi gerekiyor. (Kat Genel Ayarları diyaloğunda RijitX ve Rijit Y sütunlarının işaretlerinin kaldırılması gerekiyor.) TBDY 2018 madde 3.3.1.1 i inceleyiniz.
Taşıyıcı sistemde hiç perde yok. TBDY sihirbazında süneklik düzeyi karma sistem seçilmiş. Süneklik düzeyini Yüksek, Taşıyıcı sistem tipini her iki yönde A11 seçiniz.
Kolon betonarme diyaloğunda DS sütunlarındaki işaretleri kaldırınız.
D03 döşemesini döşeme kenarı ile komutu ile ve iki farklı döşeme olarak tanımlayınız.
Birleşim kesme güvenliği(B) sorunlarının çözümü için Sıkça sorulan sorular ve cevapları dokümanı 9. maddeyi inceleyiniz.