Temelde ZG hatası alıyorum çözemedim

osm392

Yeni Üye
3 KATLI PROJEMİN TEMELİNDE ZEMİN SINIFI ZD OLMASINDAN ÖTÜRÜ ZG HATASI ALIYORUM. BİRDE ZEMİN KAT DÖŞEMEMİM BİR TANESİDE SIKINTILI BU İKİSIKINTI İÇİN ACİL YARDIMCI OLABİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM. PROJENİN ANALİZLİ HALİ VE ZEMİN ETÜT RAPORU EKTEDİR.

İYİ GÜNLER DİLERİM.


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: TEMELDE ZG HATASI ALIYORUM BİR TÜRLÜ ÇÖZEMEDİM

Merhaba
Önerilerim:
--Hesap yaptırdığımda (ZG) zemin hatası vermiyor.
--Geometri kontrolündeki hataları düzeltin,
--P12-P51 perde olarak verilmiş kolon yapın,(boyutları uygun değil)
--(B) hatalarını düzeltin,
--Döşeme kalınlığı yetersiz olan yerler var,

Ünver ÖZCAN
 
Re: TEMELDE ZG HATASI ALIYORUM BİR TÜRLÜ ÇÖZEMEDİM

Merhabalar,

Zeminde negatif zemin gerilme hatası alıyorsunuz.Oluşan negatif zemin gerilmesi 0.9G'li kombinasyon ve küçük bir değer olduğu için ihmal edilebilir.Analiz ayarları->Temel/Zemin->Radye temellerde negatif taşıma gücü kontrolü yap kısmını inaktif hale getirebilirsiniz.
Perde eğilme tasarımından kurtarmayan grup perdeleriniz var. L tipi olan grup perdelerinizi C tipi yapabilir veya perde kalınlığını artırabilirsiniz.

Nmax hatası aldığınız kirişi derinliğini artırmanız gerekiyor.Sıkıntı yaşadığınız döşemede farklı bir donatı tipi kullanışmış. Pilyeyi kaldırmanız gerekmektedir.

iyi çalışamalar dilerim
 
Re: TEMELDE ZG HATASI ALIYORUM BİR TÜRLÜ ÇÖZEMEDİM

ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM SORUNLARIN HEPSİNİ GİDERDİM.

İYİ GÜNLER DİLERİM.
 
Geri
Üst