Kaset döşemede kiriş sehim hatası

pelinimo

Yeni Üye
Merhaba, 2 katlı bir villayı kaset döşeme olarak çözüyorum. 2 kirişimi sehim hatasından kurtaramadım. Yardımcı olabilir misiniz?
Ayrıca döşemeyi 10, kaset diş yüksekliğini de 35 cm olarak giriyorum. Kirişleri yatık kiriş yapmak istediğim için kiriş yüksekliğini 40 cm'e yükseltsem, döşemelerimi de 15 cm yapıp kaset diş yüksekliğimi 40 cm yapsam uygun bir çözüm müdür? Kaset dişlerinin 25 cm kalması için döşemeyi 15 cm mi atmalıyım? Projem ektedir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,
Sehim sorununu aşmak için kiriş yüksekliklerini artırmanızı öneririm. Kiriş basınç donatısının artırılması da sehim değerinin azalmasına katkı sağlar. Ayrıca analiz modeli penceresinde kirişin elastik sehim değerine bakıldığında TS 500' deki çatlamış kesit rijitlğine bağlı olarak hesaplanan sehim değerinden daha büyük değerlere ulaştığı görülüyor, bu değerleri de incelemenizi öneririm.
Kaset dişlerinizin temiz yüksekliğinin 25 cm kalmasını istiyorsanız 40 cm diş yüksekliğinde 15 cm plak kalınlığı seçmelisiniz.
İyi çalışmalar.
 