selamlar 10.20 versiyon 16 . madde 0.9G içeren kombinasyonlar için negatif deplasman kontrolü eklendi , bu süreçten sonra negatif kontrol yapılacakmı ? birde geçen sorduğumuzda eksik bir bilgi verildi sanırım 0.9 lu yük kombinasyonda taşıma gücünün yarısının altında kalırsa değer sorun yok demiştik fakat ne kadar altında sıfır ile taşıma gücü yarısının altında olması lazım yoksa -100 de taşıma gücünün yarısının altında bir değer burdan anladığımız sıfırın altına düşmeyecek zaten kontrol yapınca çarpı değer atıyo ?? sonuç olarak eksi çıktığında çözüm nasıl olmalı temel kalınlığımı artırılacak yada maliyet açısından nasıl bir çözüm önerirsiniz ?
 
mert2044":37b5mwez' Alıntı:
selamlar 10.20 versiyon 16 . madde 0.9G içeren kombinasyonlar için negatif deplasman kontrolü eklendi , bu süreçten sonra negatif kontrol yapılacakmı ? birde geçen sorduğumuzda eksik bir bilgi verildi sanırım 0.9 lu yük kombinasyonda taşıma gücünün yarısının altında kalırsa değer sorun yok demiştik fakat ne kadar altında sıfır ile taşıma gücü yarısının altında olması lazım yoksa -100 de taşıma gücünün yarısının altında bir değer burdan anladığımız sıfırın altına düşmeyecek zaten kontrol yapınca çarpı değer atıyo ?? sonuç olarak eksi çıktığında çözüm nasıl olmalı temel kalınlığımı artırılacak yada maliyet açısından nasıl bir çözüm önerirsiniz ?
Merhaba,
-Ver 10.20 sürümünde eklenen negatif deplasman kontrolü ile 0.9G'li kombinasyonlarda pozitif taban basıncında hala kurtaracak marj var ise negatif taban basıncı hatası verilmiyor .
-Negatif taban basıncı oluşması durumunda, hangi yükleme kombinasyonunda ve ne kadar bir alanda çıktığının incelenmesi öneririz. Negatif değerler küçükse ve temel alanına göre küçük alanlarda oluşuyorsa ihmal edilebilir. Eğer negatif taban basıncı 1.4G+1.6Q yüklemesinden oluşuyorsa bu durumda yapının taşıyıcı sisteminin dengeli bir şekilde düzenlenmesini öneririz. Sonuç olarak negatif taban basınçları proje müellifi tarafından gözden geçirilerek karar verilmesi gereken bir durumdur.

İyi çalışmalar
 
levent bey bu konuyla ilgili ismail beyinde yazısını buldum
Re: Negatif Zemin Gerilmesi
Mesajgönderen Ismail Hakki Besler » 19 May 2019, 02:49

Negatif zemin gerilmesinin ciktigi kombinasyonda maksimum pozitif gerilme degeri , zemin tasima gucunun yarisi vaya daha azi ise negatif gerilme ile ugrasmaniza gerek yoktur.
Ayrica (negatif gerilmelerin ciktigi alan/toplam radye alani) <0.20 gene ugrasmaniza gerek yok.

Bu verdigim degerler cok kabaca degerlerdir. Negatif gerilmeler muhendis tarafindan gözden geçirilerek degerlendirmelidir.
Dusey yuklemeden dolayi zemin gerilmeleri anormal asimetrik degilse negatif gerilmeyi hiç dikkate almayabilirsiniz.

Eger dusey yukler anormal asimetrik gerilme yaratiyorsa , once yapinizin tasiyici sistemi simetrik dengeli ve dogru duzenlenerek dusey yukler açisindan simetrik hale getirilmesi daha önemli bir mevzudur.

genelde negatif gerilme 0.9 lu yük kombinasyonunda var emrah beyle görüştüğümüzde 0.9 lu yük kombinasyonunda çıkan değerlere bakın taşıma gücünün yarısının altındaysa pek sorun olmaz demişti yanlış hatırlamıyosam fakat pozitiflik negatiflik pek konuşulmadı sağolsun ismail beyin yazısında ''' Negatif zemin gerilmesinin ciktigi kombinasyonda maksimum pozitif gerilme degeri , zemin tasima gucunun yarisi vaya daha azi ise negatif gerilme ile ugrasmaniza gerek yoktur ''

Bu sözüyle bir çok durumu açıklamış oldu genelde 0.9 lu yük kombinasyoununda ( negatif gerilmenin çıktığı kombinasyonda ) MAKSİMUM POZİTİF GERİLME DEĞERİ , zemin taşıma gücünün yarisi yada daha azi ise , zaten genelde yarsından az çıkıyo fakat pozitif değerlerden bahsetmiş bundan dolayı negatiflik pek sorun olmayacak gibi 1.4 ve 1.6 kombinasyonda çıkan projeye henüz rastlamadım bilgiler için sağolun .
 