Beton sınıfı ve diger veriler düşük olmasına rağmen KH

ermancnl

Yeni Üye
merhaba,

performans analizini yapmaya çalıştığımız binada beton sınıfı ve diger veriler düşük olmasına rağmen kontrollü hasar bölgesinde yer alıyor,
modeli analiz ettiğimizde hem düşey hem yatay elemanlarda kurtarmayan sayısı fazla olmasına rağmen doğrusal performans analizinde görünmüyor
nerde hata yapıyoruz yardımcı olur musunuz?
 

Ekli dosyalar

  • aaaa.part1.rar
    4 MB · Görüntüleme: 53
  • aaaa.part2.rar
    2.6 MB · Görüntüleme: 54
Re: performans analizi

Merhaba;

Projenizi inceledim. Yapının doğrulsa performans analizi TBDY Bölüm 15.5 'de belirtilen "Doğrusal Hesap Yöntemleri" ile yapılmaktadır. Doğrusal performans analizi değerlendirmesi de TBDY Bölüm 15.8 'de belirtilen "Mevcut binaların deprem performansının belirlenmesi" bölümüne göre yapılmaktadır. Burada performans değerlendirilmesi sırasında "eğer gevrek eleman var ise güçlendirilmek koşulu" aranmaktadır. Bu durumda sistemin kontrollü hasar çıkmış olmasının yanında eleman süneklik kontrollerinden (kolon süneklik kontrolü, kiriş süneklik kontrolü, perde süneklik kontrolü) gevrek eleman olup olmadığı da kontrol edilmelidir. Yöntemin doğrusal olması ve kesme kuvvetinden kaynaklı plastik şekildeğiştirme olmadığı kabul edildiğinden yalnızca sünek davranış gösteren iç kuvvetlerin şekildeğiştirmesi kontrol edilir. Projenizde eleman süneklik kontrolü raporlarına bakıldığında kiriş ve kolonlarda gevrek elemanlar bulunduğu görülmektedir ve yönetmeliğe göre bu elemanların güçlendirilmesi gerekmektedir. DGT analizinde (sizin bahsettiğiniz modal analizde) elemanların yetersiz gelme sebebinin temel sebebi bu süneklik koşullarını sağlayacak miktarda boyuna donatı olmamasından kaynaklanıyor.

Saygılarımla...
 
Re: performans analizi

Merhaba;

Bir kaç ekleme daha yapmak isterim.
Bu projede donatılar mevcut yapıya göre düzenlenmemiş sanırım. Öncelikle mevcut yapıya göre donatıların düzenlenmesi ve kilitlenmesi gerekmektedir.
Kolon sarılma etriyeleri 20 cm düzenlenmiş ancak kolon ayarlarında "performans analizi" seçeneklerinde etriye sıklaştırması seçeneği işaretlenmiş durumda. Perde ve kirişlerde de sıklaştırma seçeneği işaretli.
Performans analizi seçeneklerinde düşey deprem etkisi ve ikincil deprem yönü seçenekleri işaretli değil.
Tüm bu seçeneklerin mevcut yapıya göre düzenlenmesi ve donatıların sabitlenmesi gerekmektedir.

Saygılarımla...
 
merhabalar performans analizi hakkında bir sorum olacaktı. Mevcut bina 2018 yılından sonra yapılmış. Lakin Kolon boyuna donatısı fi12 . Mevcut yönetmelikte minimum fi14 . Bu yapı için çözüm ne olmalıdır?
 
Geri
Üst