Esnek derz veya bağlantı yok

enesss

Üye
MERHABALAR..
YAPILACAK DUVARLAR KİRİŞLERE TAMAMEN BİTİŞİK DEĞİL KİRİŞ İLE DUVAR ARASINDA KÖPÜK MEVCUT BİZ BURADA HANGİ SEÇENEĞİ KULLANMALIYIZ.
BELEDİYE HER KOŞULDA DA ''ESNEK DERZ...'' SEÇENEĞİNİ İŞARETLETİYOR,BİZİM YAPILAN İMALATA GÖRE HANGİ SEÇENEĞİ İŞARETLEMEMİZ DOĞRU OLUR.
TEŞEKKÜRLER.
 

Ekli dosyalar

  • resim.png
    resim.png
    38 KB · Görüntüleme: 964
Re: ESNEK DERZ VEYA BAĞLANTI YOK

Kolon duvar arasına da köpük koyuyorsanız 2. seçeneği seçebilirsiniz ama genelde yapılan uygulamalar tamamen bitişik olduğundan 1.seçeneğin(esnek derz yok tamamen bitişik) işaretlenmesi istenmiştir belediyeden.
Hesap açısından da daha güvenli tarafta kalmak için aslında 1. seçenekle hesap yaparsanız daha iyi olur.
 
Re: ESNEK DERZ VEYA BAĞLANTI YOK

Esnek derz veya bağlantı yok seçeneğini işaretliyoruz fakat bulunduğum şehirde(Erzincan) göreli kat ötelemesinden kurtulmak için kolon kesitlerini büyüterek çözüme kavuşturuyoruz haliyle kolon kesitleri büyük oluyor ve ortaya işin işinden çıkılmaz bir durum çıkıyor .

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linkde ise DD2 ye göre ''Esnek derz..'' maddesinin seçilerek çözüm yapılmasının doğru olmadığı söyleniyor.
Tam olarak doğrusu nasıl olmalı İdecad yetkilileri bu konuya açıklık getirirseniz seviniriz teşekkürler .
 
Re: ESNEK DERZ VEYA BAĞLANTI YOK

Merhaba,
-Yapılacak uygulamada dolgu duvarlar çerçeve elemanlara tamamen bitişik ve arada derz veya bağlantı yok ise, TBDY 2018 madde 4.9.1.3.a) da belirtildiği gibi, Analiz Ayarlarında "Esnek derz ve bağlantı yok, tamamen bitişik" seçeneğine göre analiz yapılması uygun olur.
-Dolgu duvarlar ile çerçeve elemanları arasında esnek derz var ve dolgu duvar elemanları çerçeveden bağımsız ise; ikinci seçenek seçilebilir. Esnek derz uygulaması örneği Ek 4C de verilmiştir.



İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • 4.9.1.3.png
    4.9.1.3.png
    81 KB · Görüntüleme: 962
  • ek_4.1.c.png
    ek_4.1.c.png
    93.4 KB · Görüntüleme: 983
  • tbdy.png
    tbdy.png
    36.3 KB · Görüntüleme: 945
Re: ESNEK DERZ VEYA BAĞLANTI YOK

verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim.
peki ama burada demek isteneni tam olarak anlayamadım.
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2020-10-07 at 12.02.13.jpeg
    WhatsApp Image 2020-10-07 at 12.02.13.jpeg
    209.6 KB · Görüntüleme: 825
Re: ESNEK DERZ VEYA BAĞLANTI YOK

enesss:340z9byn' Alıntı:
verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim.
peki ama burada demek isteneni tam olarak anlayamadım.
Bu konuyla ilgili bir önceki mesajda verdiğiniz linkte yapılan açıklama ve paylaşımları inceleyebilirsiniz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,

Burada yanlış anlaşılan bir konuyu dile getirmek isterim.

2018 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde dolgu duvarların hasar görmesini engelleme amacıyla esnek derzli bağlantı detayı önerilmiştir. Bu bağlantı detaylı çerçevenin, dolgu duvar ile taşıyıcı elemanların arasına esnek malzeme doldurulması ile oluşturulacağı belirtilmiştir. Yönetmelikte, derzli ve derzsiz uygulamalar için farklı ötelenme sınırlandırmaları getirilmiştir. Ayrıca, esnek derzlerin kullanıldığı çerçevelerde, detayın yeterliliği deneyle kanıtlanması şartı da bulunmaktadır. Arada kullanılan malzeme ve bağlantı detayları belirli öteleme sınırları içerisinde düzlem içi etkileşimi önleyecek şekilde yapılmalı ve düzlem dışı devrilmeyi de önlemelidir. Bu konu ile ilgili çeşitli akademik çalışmalar yapılmaktadır.

Dolayısıla bu seçeneği kullanmanız için kullanılan bağlantı detaylarının deneyle desteklenerek ispatlanması gerekmektedir. Aksi taktirde bu seçenek işaretlenmemlidir. Şuana kadar bildiğim kadarıyla böyle bir detay uygulamada kullanılmamıştır. Konuyla ilgili çalışmalar ektedir.

İyi çalışamalar.

Konu ile ilgili yüksek lisans tezi;

O. F. BAYRAK, Investigation of Flexible Joint Connection Types Between Infillwalls and Reinforced Concrete Frames, Iskenderun Technical University, Master Thesis, 2020.
(DOLGU DUVAR-BETONARME ÇERÇEVE ARASI ESNEK DERZLİ BAĞLANTI ÇEŞİTLERİNİN ARAŞTIRILMASI)
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.



Konu ile ilgili yapılan bir çalışma;

BİNİCİ, BARIŞ Et Al. "Seismic behavior and improvement of autoclaved aerated concrete infill walls," ENGINEERING STRUCTURES , vol.193, 68-81, 2019
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Esnek derz bağlantısı nasıl olmalı doğrusunu bilen uygulayan yok gibi birşey. Göreli kat ötelemesinide 0.008 e düşürmekte çok zor. Kolon kesitlerini büyütmekte yetmiyor. ZE zemin sınıfı için.
 