Bazı döşemelerimde sehim ve kalınlık yetersizlikleri var

cezbe

Üye
Projemde bodrum d172 döşemesi hizasındaki döşemeler (asansör önündeki döşemeler ) sistem 20 cm olmasını söylüyor ben 20 cm döşeme yapmak istemiyorum. Bazı döşemelerimde sehim ve kalınlık yetersizlikleride var çizim hatası veya yanlış işaretlenen bi yer varsa yardımcı olabilirmisiniz projeyi yetiştirmem gerekiyor.Şimdiden teşekkürler .
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Mimari projeyide ekleyebilirim.

Asansör kulesi eklenmedi .
 
Re: Projemdeki Döşeme sorunu, vb..

Merhaba,
1. bodrum kat tavanındaki D172 döşemesi için 20 cm kalınlık gerekmiyor. Döşeme kalınlık kontrolü raporundan görebilirsiniz.

Zemin kattaki ismiyle D89 döşemesini kast ediyorsanız, bu döşemede 2 nolu donatı aksının donatı tipi konsol görünüyor. Bu durumda kalınlık kontrolü konsol döşeme kriterlerine göre yapılır.
Döşemenin 4 kenarı da kirişlerle çevrili. Döşeme yardımcı toolbarındaki Betonarme Hesap Aksı Edit komutu ile donatı tipini "Düz+pilye" seçebilirsiniz. Bu duurmda kalınlık kontrolü kriterleri çift yönde çalışan döşeme ye göre yapılır.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • DB172.png
    DB172.png
    126.7 KB · Görüntüleme: 197
  • ba_e.png
    ba_e.png
    19.1 KB · Görüntüleme: 196
Geri