Perdede donatı düzgün atmıyor

cezbe

Üye
perdede donatıları düzgün aralıkta atmıyor sebebini anlamadım ??? yardımcı olabilecek var mı ?
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_1.png
    Screenshot_1.png
    26.8 KB · Görüntüleme: 310
  • Screenshot_2.png
    Screenshot_2.png
    33.5 KB · Görüntüleme: 310
-P56 ve P61 perdelerini Birleştir komutu ile birleştirin.
-Bu perde P12 sistem perdesinin başlık bölgesinin kenarına saplandığı için sorun oluşmuş
Birleştirdiğiniz perdeye 1cm kaçıklık vererek çizim alabilirsiniz. Kaçıklık verdiğinizde K18 kirişi düğüm noktasını perde üzerine taşıyın
veya P12 Perdesi başlık bölgesi uzunluğu 86cm çıkmakta. Başlık bölgesini manuel 90 cm yaparsanız yine çizimlerde sorun olmamaktadır.
Dİğer önerilerim
-Asansör kuyusu için ayrıca kat açılmış. Bu katı silip asansör kuyusu detayını forumda anlatıldığı şekilde vermenizi öneririm.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

-Tek katlı olan kısmı projenizden dilatasyonla tamamen ayırmanızı tavsiye ederim.
 

Ekli dosyalar

  • P56P61.png
    P56P61.png
    81.7 KB · Görüntüleme: 289
  • baslıkb.png
    baslıkb.png
    27.5 KB · Görüntüleme: 290
teşekkür ederim yasin bey asansör katı bu şekilde yapsam bir sorun teşkil eder mi ? genelde asansör çukurlarını bu şekilde çizip temel aplikasyon paftasında içerisine yerleştiriyorum
 
Asansör kuyusu için kat açmayın. Temeli düz olarak modelleyin ve Forumda anlatıldığı şekilde temel ile aynı kalınlıkta ve donatıda asansör çukuru detayı verin.
Modele dahil etmeniz özellikle üst yapı etkileşimli modellerde ana temel ve asansör çukuru için modellediğiniz temeller arasında bağlantı sorunları oluşturabilir
 
Geri