Mantar döşeme zımbalama

YAŞAR YILMAZ

Yeni Üye
Merhaba arkadaşlar,
Döşeme zımbalama güvenliği sağlanamıyor zımbalama sehbaları koyup donatı çap artırıyorum yine olmuyor değerlerim fcd 1.5 dan küçük olduğu halde, kolon başlığı koyup başlık kalınlığını kalınlığını 0 yaparsam 22 cm ile cözüm mümkün mü?. Yoksa döşeme kalınlığı artırmak veya başka bir çözüm mü uygulamak gerekiyor. Selamlar ve herkese iyi yıllar dileğimle,
 
Re: MANTAR DÖŞEME ZIMBALAMA

Merhaba,
Kolon başlık yüksekliğinin sıfır verilmesi zımbalama dayanımına hiçbir katkı sağlamaz.
Zımbalama sorunun çözüm için kolon başlığı ve/veya tabla kullanılacaksa başlık ve tabla boyutları için TS500 şekil 11.3 ve şekil 11.4 incelenmelidir.
İyi çalışmalar
 
Re: MANTAR DÖŞEME ZIMBALAMA

YAŞAR YILMAZ:2vhxpbn7' Alıntı:
Merhaba arkadaşlar,
Döşeme zımbalama güvenliği sağlanamıyor zımbalama sehbaları koyup donatı çap artırıyorum yine olmuyor değerlerim fcd 1.5 dan küçük olduğu halde, kolon başlığı koyup başlık kalınlığını kalınlığını 0 yaparsam 22 cm ile cözüm mümkün mü?. Yoksa döşeme kalınlığı artırmak veya başka bir çözüm mü uygulamak gerekiyor. Selamlar ve herkese iyi yıllar dileğimle,

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst