Kolon kiriş kesme güvenliği

merhabalar ,
projemde kolon kiriş kesme güvenliği hatası aldım sonra onları düzelletim bu sefer y yönünde kat ötelemesi fazla çıktı.tekrar başa döndüm.
bunun için yardım eder misiniz bana rica etsem.
birde sürekli temel çizip üzerine subasman perde yaptım içi dolgu olacak .
mimariyi de yüklüyorum projeyi genel bakar mısınız? veri girişinde hata var mı ?

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Merhaba,
Projenize yönelik tespitler ve öneriler genel olarak aşağıdaki gibidir;
-S6 kolonunun altında temel tanımlanmamış.
-TK02-TK03-TK12 sürekli temelleri kolonlara bağlanmıyor. Sürekli temel düğüm noktaları kolon üzerine gelecek şekilde veri girişi yapılması uygun olur.
-Bazı subasman perdeleri sıfır kotundaki döşemelere bağlanıyor. Kat kotundaki kiriş ve döşemelerini tanımladıktan sonra, Perde ayarlarından üst kotları düzenleyip, subasman perdelerini tekrar tanımlayınız.
-K09 kirişi S10'a, K38-S12' ye, K41-S13'e , K42-S14' e bağlanmıyor.
-Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği sorununun çözümü için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
-Göreli kat öteleme sorunu ve olası çözümleri için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
İyi çalışmalar
 