PERDELERDE 1/16 SORUNU BİLEN VARMIDIR?

kadir123

Yeni Üye
Merhaba ;
projede normal katlar ve zemin kat 315cm, zemin katta su basman mevcut 125cm bu yüzden zemin kat 440cm olmakta.
zemin kattaki asansör perdelerinde ise perde kalınlığı 25cm olmakla birlikte geometri kontrolünde kat yüksekliğinin 1/16sından az olamaz diye sorun vermekte. bu sorunu perde kalınlığını değiştirmeden çözebilir miyim. birde raporda zımbalama kontrolü diye bişey çıkmadı normalde yapması gerekmiyor mu? hepinize şimdiden teşekkür ederim.
 
Merhaba,
-Subasman seviyesinde döşeme(diyafram) olmadığı için perde kalınlığının 440cm. yükseklik için gereken şartı sağlayacak şekilde verilmesi uygun olur.
-Bodrum çevre perdesi veya subaman perdesi bağlanan kolonlarda zımbalama kontrolü otomatik yapılmamaktadır. Ver 10.58 sürümünde perde bağlanan kolonlarda da zımbalama kontrolü yapılmasına yönelik seçenek eklenmiştir. Kolon Özellikleri/Zımbalama donatıları sekmesinde seçenek işaretlenerek zımbalama kontrolü yapılması sağlanabilir.

İyi çalışmalar
 