MERDİVEN BODRUM KAT TAVAN DÖŞEMESİNE MESNETLENMİYOR

Merhabalar ,

Bu benim ideCAD'deki ilk projem ve rica etsem varsa hatalarımı düzeltmem için önerilerde bulunabilir misiniz ? Ayrıca birkaç sorum olacak ;

1) Zemin kat merdiveni bodrum kat döşemesine mesnetlenmiyor. Bu durumu nasıl çözebilirim?
2) Bodrum kat toprak dolgu olacak, stajımda gördüğüm kadarıyla toprak dolgu üzeri agrega ile örtülerek grobeton atılıyor yani donatı kullanılmıyor. Bu durumda bu kısmı döşeme olarak tanımlarsam altı boşmuş gibi hesap yapılacak ve buna göre donatı hesap edilecek. Bunu durumu nasıl çözebilirim?
3) Subasman perdelerini bodrum kat değil de zemin kata bağlı olarak modellediğimde Göreli kat ötelemelerinin fazla olduğu hatası alıyorum. Ayrı kat olarak tanımladığımda ise ekteki dosyada olduğu gibi hata almıyorum. 50 cm subasman ve 80 cm bodrum olmak üzere 120 cmlik bir perde tanımlamam gerektiğinden bodrum kat olarak tanımlamak bana daha doğru geldi.Sizce hangisi daha doğru bir yaklaşım olur hesapta farkeden birşey olur mu?
4) Bodrumu toprak dolgu yaptığımda perdeler toprak itkisi olarak iç ve dıştan dengelenir mi ? buna bağlı olarak toprak itkisini girmesem olur mu?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Proje Ektedir:
 

Ekli dosyalar

  • pro1.ide7
    3.7 MB · Görüntüleme: 691
Merhaba,

Projenizde zemin kat ve 1.katta D38 konsol döşemesinin sol kenarı K01'e bağlanmamış. Bu nedenle program iki rijit diyafram buluyor. Halbuki sisteminiz tek rijit diyafram. Veri girişini düzeltirsiniz.

1. Merdivenin döşemeye bağlanması analiz ayarlarında yarı rijit diyafram seçeneğini aktif hale getirmeniz ile alakalı. Ayrıca merdiven mesnet koşullarını da düzenlemelisiniz. Merdivenin bir bölümü yapı dışında taşmış. Veri girişini düzeltirsiniz.
2. Kat toprağa basıyorsa orası artık kat döşemesi değil, temel seviyesidir. O kotta temel tanımlayacaksınız. Hangi temel sistemini kullanılacağı projeden proje değişir. Bu projede radye döşeme tanımı yapmışsınız.
3. Subasman perdeleri için ayrı bir kat tanımlananıza gerek yoktur. Temel üstünü baz alarak, global kotları kat genel ayarlarında olması gerektiği değerlerde tanımlayın. Subasman seviyesinin olduğu katta panellerin üst ve alt kotlarını verin. Sırayla kolonları tıklayarak panelleri tanımlayın. Girdiğiniz panelleri seçerek, panel ayarlarına girin. Panel ayarlarında "statik/betonarme" sekmesinde bulunan "kabuk olarak modelle" ve "su basman/tüm katlarda devam etmeyen panel" seçeneklerine işaret koyun. Kiriş-döşeme sistemini de kendi kotlarında, aynı kat içerisinde tanımlayın. Eğer temel sisteminiz radye olacaksa üst yapı-temel etkileşimli çözüm ile analiz yapın. Subasman için küçük bir örneği mesaja ekliyorum. Size fikir verecektir.
4.Toprak itkisini yükünü perde bazında "toprak itkisi yükleme durumu" ve "toprak kombinasyonları oluştururak, "Panel yatay yük" komutu ile tanımlayın. Küçük bir örneği mesaja ekliyorum. P01 perdesine H yüklemesinde yatay yük verilmiştir. Ayrıca H yüklemesi için kombinasyonlar oluşturulmuştur.

İyi çalışmalar
 