R katsayısı

berra

Yeni Üye
Merhaba,
R katsayısıyla ilgili kafama takılan bi konu var. R=7 seçmek yönetmeliğe göre 'deprem yüklerinin çerçeveler ile perdeler tarafından birlikte taşındığı binalarda' süneklilik düzeyini yüksek seçmek anlamına gelmiyor mu?
Yani R=7 seçip normal sünek çözüm yapılabilir mi?
Ya da normal sünek çözüm yapılacaksa neden R=4 değil de R=7 alınır?
 
berra":26hnfb31' Alıntı:
Merhaba,
R katsayısıyla ilgili kafama takılan bi konu var. R=7 seçmek yönetmeliğe göre 'deprem yüklerinin çerçeveler ile perdeler tarafından birlikte taşındığı binalarda' süneklilik düzeyini yüksek seçmek anlamına gelmiyor mu?
Yani R=7 seçip normal sünek çözüm yapılabilir mi?
Ya da normal sünek çözüm yapılacaksa neden R=4 değil de R=7 alınır?
Merhaba,

Perdeli-Çerçeveli taşıyıcı sistemde süneklik düzeyi yüksek seçilmişse R katsayısı 7 alınır. Perdelere gelen kesme kuvveti 0.75 ten büyükse R=10-4*AlfaS formulünden hesaplanan R katsayısı kullanılır.
Yönetmeliğe göre normal sünek sistemde R=7 alınamaz. 4 alınabilir.
R katsayısının hangi süneklik düzeyine göre ne alınacağı TDY 2007 Tablo 2.5 te verilmiştir.

Ayrıca konuyla ilgili olarak TDY 2007madde 2.5.2.1, 2.5.2.2, 2.5.4 incelenebilir.

İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • R.PNG
    R.PNG
    32.6 KB · Görüntüleme: 8,536
İncelediğim bi projede R=7 alınıp normal süneklilik seçilerek çözüm yapılmış. Bu yönetmeliğe aykırı bir durum olduğuna göre İdecad in bunu raporda hata olarak göstermesi gerekmez mi?
 
7 versiyonunda Analiz Ayarları diyaloğunda Süneklik Düzeyi Normal seçildiğinde ve R katsayısı 7 girildiğinde uyarı verilmektedir.
 

Ekli dosyalar

  • hatalı_R.PNG
    hatalı_R.PNG
    98.3 KB · Görüntüleme: 8,522
Geri
Üst