proje hatası

ertub_23

Etkin Üye
Merhaba
Projede A1 düzensizliği var dinamik analizle çözüm yapıldı ancak sistemin şekil değiştirmiş halinde sorun var gibi 3 aksının oldugu kısımda sanırım sistem daha rijit kolon yerleşimlerınde sıkıntı mı var projeyi kontrol edebilir misiniz bu haliyle odadan gecer mi
 
ertub_23":1iqgw58y' Alıntı:
Merhaba
Projede A1 düzensizliği var dinamik analizle çözüm yapıldı ancak sistemin şekil değiştirmiş halinde sorun var gibi 3 aksının oldugu kısımda sanırım sistem daha rijit kolon yerleşimlerınde sıkıntı mı var projeyi kontrol edebilir misiniz bu haliyle odadan gecer mi


Merhaba

Analiz ayarlarında TDY Seçeneklerinde Mod birleştirme yöntemini seçebilirsiniz.
Aşamalı inşaat hesabı yapmanıza gerek yok
Giriş kısmını oluşturan perdeleri yapıdan ayırmak uygun olabilir.
Duvar yüklerini kontrol edin, kullanıcı tanımlı olarak girilen yüklerde birim hatası yapılmış sanırım,
0.85 t/m girilmesi gereken duvar yükleri kullanıcı tanımlı olarak 0.085t/m girilmiş
Modal analiz yapıldığı için A1 düzensizliğinin önemi yok
 
Giriş kısmında ki su basman perdelerinİ yapıdan derzlerle ayırsam uygun olur mu ayrıca üzerinden duvar geçmeyen kirişlerde kaplama ağırlığını 0.085tf/m olarak girdim.
Teşekkürler
 
Geri
Üst