zemin katta daha fazla donatı

Merhaba,

Bodrum katınızda zemin katta olmayan çevre perdeleri var. Bu nedenle üst kat donatısı alt kata göre fazla çıkabilir.

Proje tespitleri;

*Bodrum katta merdiven alt kenar mesnedi hatalı.
*K68 kirişi P01 paneline bağlanmıyor.(tüm katlarda aynı durum var)
*Bodrum katta K78 kirişi P04 paneline bağlanmıyor.
*Genel olarak geometri kontrolündeki hata ve uyarıların irdelenmesi önerilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
İyi çalışmalar
 
Anladım çok teşekkür ederim.
Peki bodrum kat perdelerini su basman perdesi olarak tanımlayabilir miyim ?
 
Katı rijit kabul ettiğiniz için gerek. Ancak katın rijit kabul edilmediği durumlarda Perde kesme kuvveti oranı kontrolünde ( alfaS) için işaretlemek uygun olur.
 
Geri
Üst