Projemde asansör kuyusunu oluşturmak için 150 cm yüksekliğinde perdeler yaptım ,perdelerden birinde kesme güvenliği uyarısı veriyor sebebi nedir acaba?
Yardımcı olabilir misiniz?
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Re: ASANSÖR KUYUSU

Merhaba,

İlgili perdeler üst kottaki radye temele rijit kollarla bağlandığı için kesme kuvveti etkileri artıyor. Perde donatı seçimi diyaloğundan 10 ve 12 lik donatı çaplarını seçince sorun kesme yetersizliği sorunu düzeliyor.

Bunun dışında;
Bodrum kattaki merdivenin mesnet tanımlamaları hatalı... Alt kenar döşemeye, üst kenar temele bağlanmış.
P05 panelinin hem iç tarafından hem de dış tarafından radye döşeme kenarı çizilmiş. Radye döşemelerin oluşması için sadece alt taraftan çizilmesi yeterli.
Farklı kotta biten perdelerin beraber çözülmesi için perde birleşimlerine kolon yerleştirilmesi önerilir.