SINIRLI ÇÖZDÜĞÜMÜZDE PERDE DEVRLME MOMNTİ SAĞLNMASI İSTENİYR

EMREBZH

Yeni Üye
RİJİT BODRUM ÜSTÜ KAT YÜKSEKLİĞİM 16.9 METRE (BYS=7) OLAN PROJEMDE A13 E GÖRE ÇÖZDÜM BELEDİYEDE İNCELEYEN ARKADAŞ NORMAL KATTA PERDE OLDUĞUNDAN DOLAYI A33 E GÖRE ÇÖZMEMİZİ İSTİYOR. A33 E GÖRE ÇÖZDÜĞÜMÜZDE PERDE DEVRİLME MOMENTİNİ SAĞLAMASI İSTİYOR. BELEDİYEDE Kİ ARKADAŞ A33 E GÖRE ÇÖZÜLDÜĞÜNDE TBDY 2018 4.3.4.6 YA GÖRE DEVRİLME MOMENTİNİN İSTEMEMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ VE PROGRAMDA HATA OLDUĞUNU SÖYLEDİ. STA4CAD İLE ÇALIŞAN ARKADAŞLARA SORDUĞUMDA A33 E GÖRE ÇÖZÜM YAPTIĞINDA DEVRİLME MOMENTİ İSTEMEDİKLERİNİ BELİRTTİ.
 

Ekli dosyalar

  • İDECAD PROJE BİLGİLERİ.rar
    173.3 KB · Görüntüleme: 73
Re: SINIRLI ÇÖZDÜĞÜMÜZDE PERDE DEVRLME MOMNTİ SAĞLNMASI İSTE

Merhaba,
DTS=3 ve BYS=7 olan perdeli çerçeveli binada Sınırlı sünek çözümde TBDY 2018 madde 4.3.4.7 nin atıfta bulunulduğu Madde 4.3.4.6 ikinci paragrafındaToplamMdev>0.75Mo koşulunun sağlanamaması durumunda Tablo 4.1' de tamamının süneklik düzeyi çerçevelerle karşılandığı durumlar için Tanımlana Rve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS' nin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle programda taşıyıcı sistem tipininin A31 seçilmesi doğrudur.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • 4.3.4.6.png
    4.3.4.6.png
    128.6 KB · Görüntüleme: 832
Re: SINIRLI ÇÖZDÜĞÜMÜZDE PERDE DEVRLME MOMNTİ SAĞLNMASI İSTE

Merhaba;

TBDY2018 Madde4.3.4.7 açık açık denklem 4.3 kontrolü yapılması gerektiğini ve bu şart sağlanmadığında ne yapılması gerektiğini söylüyor.

Denklem 4.3. Mdev>=0.75Mo kontrolüdür.

Perde oranını sağlayamadığınız durumlarda sistemi perdesiz olarak A31 çözebilirsiniz.

Bahsettiğiniz diğer programda A33 şartları sağlanmadığında A31 yani perdesiz sisteme yönlendirme yapmaktadır. Kontrol yapılmıyor diye bir mevzu yok.



Saygılarımla.
 