ASMOLEN SİSTEM - PERDE GRUBU

Merhaba arkadaşlar, asansör çevresine poligon perde tanımlayıp grup oluşturdum ama bu gruptan bir perde kolu 25\65 cm kesitinde bu tarz perde gruplarında uzun kenar kısa kenarın 6 katı olma kuralını uygulamazsak olur mu ? ve o kısa perdeye çok sık donatı atıyor kolon eklemeyi de denedim ama eksenel kuvvet fazla çıkıyor. Rica etsem projeye bakabilir misiniz ? Önerilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Proje linki :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
cvlengineerr:34xzuhxg' Alıntı:
Merhaba arkadaşlar, asansör çevresine poligon perde tanımlayıp grup oluşturdum ama bu gruptan bir perde kolu 25\65 cm kesitinde bu tarz perde gruplarında uzun kenar kısa kenarın 6 katı olma kuralını uygulamazsak olur mu ? ve o kısa perdeye çok sık donatı atıyor kolon eklemeyi de denedim ama eksenel kuvvet fazla çıkıyor. Rica etsem projeye bakabilir misiniz ? Önerilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Proje linki :
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,
Perde gruplarında 1/6 boyut oranını sağlamayan, grup perdelere bağlı perde parçalarını seçerek, perde özelliklerinde "Kısa başlık perdesi" seçeneğini işaretleyip, aynı grup adını vererek, grup perdeye başlık olarak ekleyebilirsiniz. Kesitin kurtarmaması durumunda kesit boyutları büyütülebilr. Taşıyıcı sistemde değişikliğe gidilebilir...
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Not:
Analiz ayarları/TBDY Seçenekleri sekmesinde "Perde Devrilme Momenti hesabında / şartını sağlamayan bağ kirişlerinin de katkısını dikkate al" seçeneğinin işaretlenmemesini önermekteyiz.
İyi çalışmalar
 
Geri