İDECAD PERDE

br63

Üye
projemde geometrik kontrolde kalınlığı tüm katlarda AYNI olmasına rağmen perde kalınlığı için perde kalınlığı aynı değildir,daha kalın diye hata veriyor..yardımcı olursanız sevinirim.şimdiddn teşekkür edrm.
 
br63":145llhp3' Alıntı:
projemde geometrik kontrolde kalınlığı tüm katlarda AYNI olmasına rağmen perde kalınlığı için perde kalınlığı aynı değildir,daha kalın diye hata veriyor..yardımcı olursanız sevinirim.şimdiddn teşekkür edrm.
Merhaba,
Bahsettiğiniz uyarı birbirinden farklı kalınlıklardaki perdelerin birleşiminden oluşan sistemlerde, kalın perdelerin üst kata devam etmesi durumunda veriliyorsa bu uyarıyı dikkate almayabilirsiniz. Bu durum notlarımız arasındadır. Farklı bir durumdan bahsediyorsanız, örnek proje ekler misiniz?
İyi çalışmalar
 
Hayır aynı kalınlıkta perdeler tüm kat boyunca aynı kalınlık ve aynı uzunluk olmasına rağmen bu uyarıyı vermekte.. Boyutu büyük diye yükleyemedim..
 
BU HOCAM SİZE ZAHMET..BODRUM PERDEYİ SİLİNCE VEYa 30LUK YAPINCA SORUN GİDİYOR..
 

Ekli dosyalar

  • SORUN.ide10
    427.8 KB · Görüntüleme: 46
Geometri kontrolündeki perde kalınlık uyarısı , bir önceki mesajımda belirttiğim durumdan kaynaklanıyor. Perdelerinize daha az kalınlıkta bodrum perdeleri bağlandığı için bu uyarı veriliyor. Geometri kontrolündeki uyarıyı dikkate almayınız.
İyi çalışmalar
 
Geri