Perde kapasite yetersizliği ve perde birleşim kesme dayanımı

Re: Perde kapasite yetersizliği ve perde birleşim kesme daya

Merhaba,
Perde grubu kapasite oranının aşılması durumunda perde boyutları büyütülebilir, perde başlık donatı adet ve çapları artırılabilir, perdeye gelen etkileri azaltacak şekilde taşıyıcı sistemde iyileştirmeler yapılabilir.

Projede veri girişine yönelik bazı tespit ve öneriler aşağıdaki gibidir;
-1. bodrum katta her iki perde grubuna aynı isim verilmiş. P08-P10 perde grubu PG2 olacak.

-Projede rijit bodrum kat var. Analiz Ayarlarında iki yükleme durumlu hesap yönteminin seçilmesini öneririm.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

-2. bodrum katta P103 perdesinin kotu diğer asansör perdeleri ile uyumlu değil. Radye temeli asansör kuyusu olmadan düz olarak modellenmesini öneririm.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
-Rijit olmayan 1. bodrum kattaki bodrum perdelerinin özelliklerinden Statik/Betonarme sekmesinde "subasman/üst kata devam etmeyen perde" seçeneğinin işaretlenmesi uygun olur.
-Radye temel kotları üst yapı ile uyumlu değil.
-Analiz Ayarları/Temel-Zemin sekmesinde "Üst yapı etkileşimli çözüm" seçeneğine göre analiz yapılmasını öneririm.
İyi çalışmalar
 