İde betonarme

Öncelikle temel veri girişiniz hatalı.
-90 kot vermişsiniz. dolayısıyla kolonlara bağlanmamış görünüyor.
Temel kalınlığını dikkate almayınız. Program otomatik olarak kolonun altına doğru indirecektir.
3. Katı asansör katı olarak işaretleyin.
Boyutlarla ilgili bir şey söyleyemiyorum.
Asansör temelini ayrı modellemeden ana radye üzerinde üz olarak modellenmesi öneriliyor.

N. YILMAZ
 
Merhaba,

Perde grubu kapasite oranının aşılması durumunda perde boyutları büyütülebilir, perde başlık donatı adet ve çapları artırılabilir, perdeye gelen etkileri azaltacak şekilde taşıyıcı sistemde iyileştirmeler yapılabilir.

İlave olarak projede veri girişine yönelik bazı tespit ve öneriler aşağıdaki gibidir;
-1. bodrum katta her iki perde grubuna aynı isim verilmiş. P08-P10 perde grubu PG2 olacak.

-Projede rijit bodrum kat var. Analiz Ayarlarında iki yükleme durumlu hesap yönteminin seçilmesini öneririm.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

-2. bodrum katta P103 perdesinin kotu diğer asansör perdeleri ile uyumlu değil. Radye temeli asansör kuyusu olmadan düz olarak modellenmesini öneririm.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
-Rijit olmayan 1. bodrum kattaki bodrum perdelerinin özelliklerinden Statik/Betonarme sekmesinde "subasman/üst kata devam etmeyen perde" seçeneğinin işaretlenmesi uygun olur.
-Analiz Ayarları/Temel-Zemin sekmesinde "Üst yapı etkileşimli çözüm" seçeneğine göre analiz yapılmasını öneririm.
İyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

  • g_p.png
    g_p.png
    65.2 KB · Görüntüleme: 542
  • i_y_a.png
    i_y_a.png
    30.9 KB · Görüntüleme: 542
Geri
Üst