Zemin emniyeti olumsuz

netdelisi

Yeni Üye
Merhabalar 3 katlı projemde 50 cm radye yetersiz gelmekte. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim. Ayrıca projeyle alakalı tüm görüş ve önerilerinize açığım. Teşekkürler şimdiden


Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
netdelisi:1o8nedvu' Alıntı:
Merhabalar 3 katlı projemde 50 cm radye yetersiz gelmekte. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim. Ayrıca projeyle alakalı tüm görüş ve önerilerinize açığım. Teşekkürler şimdiden
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Merhaba,

Eklediğiniz projede radye temelde ilave donatılardan kaynaklanan donatı yetersizliği ve taşıma gücü sorunu var.

-Radye donatı seçimi diyaloğunda ilave donatılar için daha büyük donatı çapları seçilerek donatı yetersizliği sorunu aşılabilir.

-Zemin taşıma gücü sorunu negatif taban basıncından ve maksimum taban basıncı değerinin aşılmasından kaynaklanıyor. Sorununun çözümü için temelde ampatman yapılabilir. Negatif taban basıncı değeri ile ilgili aşağıdaki paylaşımları inceleyebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

-Nihai analizde kabuk elemanların -döşeme-perde-radye- sonlu eleman genişliklerinin küçültülerek analiz yapılmasını öneririm. Örneğin 25 cm.

İyi çalışmalar
 